Posted by kip (Участник № / Member № 6280) on :
 
Добрый день,

Есть программный счетчик, считающий расход и отображающий его на МРВ. Естественно, при перезапуске МРВ без дополнительных настроек его значение сбрасывается в 0.
Я догадываюсь, что можно сохранять данные и восстанавливать значение, сохраненное на момент останова МРВ или перезагрузки сервера, где МРВ запущен.

Вопрос, как это сделать?

Всего наилучшего,
Сергей.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Существует процедура сохранения состояния системы с помощью файла ДАМП.
Для этого и каналу вызывающему программу, и каналу, который получает из программы результата счета, установить флажки "Архивирование/Дамп".
А в настройках узла задать файл ДАМП и установить ему флажки "Считывать при старте" и "Сохранять".
 
Posted by kip (Участник № / Member № 6280) on :
 
Спасибо, заработало! Тему можно закрыть.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us