Есть программный счетчик, считающий расход и отображающий его на МРВ. Естественно, при перезапуске МРВ без дополнительных настроек его значение сбрасывается в 0. Я догадываюсь, что можно сохранять данные и восстанавливать значение, сохраненное на момент останова МРВ или перезагрузки сервера, где МРВ запущен.
Вопрос, как это сделать?
Всего наилучшего, Сергей.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Существует процедура сохранения состояния системы с помощью файла ДАМП. Для этого и каналу вызывающему программу, и каналу, который получает из программы результата счета, установить флажки "Архивирование/Дамп". А в настройках узла задать файл ДАМП и установить ему флажки "Считывать при старте" и "Сохранять".
Posted by kip (Участник № / Member № 6280) on :