This is topic Связь МРВ с консолью in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000357.html

Posted by Артем Фурсов (Участник № / Member № 6340) on :
 
Здраствуйте. стоит задача передачи уставки с консоли в РТМ. уставка вводится с клавиатуры. В РТМ все работает нормально а в консольной части нет. передается но занчение равно 0. помогите пожалуйсто.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверьте у соответствующего аргумента CALL.Screen КОНСОЛИ
- тип OUT,
- связь с атрибутом ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ канала RTM.
 
Posted by Артем Фурсов (Участник № / Member № 6340) on :
 
все так и сделано, попробаовал передать в канал типа хекс - предается, в канал типа флоат - нет, как передать флоат значение из консоли?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При передаче в канал HEX тип данных аргумента должен быть целочисленным, а при передаче в канал FLOAT - REAL.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2