Здравствуйте. Пытаюсь связать ТМ 6.09 проф. с микро МРВ ТМ5. Создаю COM-порт. Создаю канал CALL.MLink, в качестве параметра указываю номер узла, где работает микро МРВ ТМ5. Через атрибут 93 канала CALL задаю номер СОМ-порта. Подаю на вход канала CALL различные индексы каналов из проекта ТМ5. Включаю отладку DEBUGON=200 - в файле получаю: INF_RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 - т.е. нет обращений к СОМ-порту. Как правильно настроить CALL.MLink и получить данные?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обмен с узлами Trace Mode 5 по M_Link практически не был востребован. В связи с существенными различиями между модернизированным протоколом M_Link Trace Mode 6 и штатным протоколом M_Link Trace Mode 6 в последних релизах Trace Mode 6 такой обмен не поддерживается.
Posted by Hi-man (Участник № / Member № 4154) on :
Здравствуйте. Тогда каким образом можно получить данные от микро МРВ ТМ5 работающим под DOS? На борту контроллера имеется сетевая карта. На данный момент связь с микро МРВ организована с использованием MOXA 5150.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если в проекте Trace Mode 5 есть узлы RTM, в котором копируются интересующие Вас данные из МикроМРВ 5, можно использовать OPC-интерфейс. У узла RTM Trace Mode 5 есть встроенный OPC-сервер. RTM 6 может быть OPC-клиентом.