Здраствуйте. Пишу в этот раздел т.к не добавляется топик в соотведствующир раздел. Как подключить к micro TM счетчик "МИР". Встроенного дравера для этого счетчика у тресмоуд нету.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Есть информация, что к счетчикам МИР можно обращаться по протоколу Modbus. Свяжитесь, пожалуйста, с поставщиком, чтобы узнать, как заказать счетчик с таким протоколом.
Posted by Артем Фурсов (Участник № / Member № 6340) on :
дело в том что парк счетчиков очень большой, заменить их все на счетчики с поддержкой Modbus не реально. Есть ли возможность написать собственный драйвер для Micro TM? просто обычно мы такие вещи через Т13 делаем, а тут такой поддержки нет.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам открыт доступ в раздел "Микромониторы реального времени". Вам следует зарегистрировать IDE на сайте.
Возможно, что менять счетчики не придется. Надо проконсультироваться у поставщика. Какие модели счетчиков МИР у Вас используются?
По вопросу о написании драйвера необходимо направить официальное мотивированное письмо в отдел продаж sales@adastra.ru.
Posted by Артем Фурсов (Участник № / Member № 6340) on :
Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-01, МИР С-03 Протокол обмена на основе протокола DLMS
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Протокол DLMS в настоящее время не поддерживается. Обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж по sales@adastra.ru.