This is topic Перестает передаваться данные по Ethernet in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000370.html

Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
Здравствуйте,
после обновления до версии 6.09 один компьютер периодически перестает передавать данные по сети в другой MRB И NLLG. Как можно выявить причину этого?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо в файле конфигурирования запуска узла *.cnf задать ключ
DEBUGON=70000490
В профайлерном протоколе должны быть сообщения об инициализации сети, об обнаружении узлов и ошибках сетевого обмена.
 
Posted by Avsiannikova (Участник № / Member № 5946) on :
 
Была такая же проблема. При переходе на 6.09 не было связи с сервером. Откатились на 6.08. Все еще боюсь обновляться до новых релизов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема была связана с введением более жесткой диагностики устойчивости обмена.
В релизе 6.09.2 сетевой интерфейс адекватно модифицирован.
 