This is topic Перестает передаваться данные по Ethernet in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте, после обновления до версии 6.09 один компьютер периодически перестает передавать данные по сети в другой MRB И NLLG. Как можно выявить причину этого?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо в файле конфигурирования запуска узла *.cnf задать ключ DEBUGON=70000490 В профайлерном протоколе должны быть сообщения об инициализации сети, об обнаружении узлов и ошибках сетевого обмена.
Posted by Avsiannikova (Участник № / Member № 5946) on :
Была такая же проблема. При переходе на 6.09 не было связи с сервером. Откатились на 6.08. Все еще боюсь обновляться до новых релизов.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проблема была связана с введением более жесткой диагностики устойчивости обмена. В релизе 6.09.2 сетевой интерфейс адекватно модифицирован.