This is topic Проблемы с повторным открытием проекта в РТМ и двухмониторной системой in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000372.html

Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Релиз 6.09

При повторном открытии файла проекта в РТМ не работает графика. значения каналов изменяются но графика не отображает изменения значений.

При запуске проекта на двух мониторной системе под Windows 7, экран чернеет, запуск диспетчера задач исправляет ситуацию, но графика отображается не корректно. При повторном открытии файла проекта, графика отображается полноценно, но нет динамизации.

Запускали на промышленном компьютере с поддержкой двух мониторов производства IEI модель ECN-360A-D2550/2G-R1.
Замена драйверов полученных с диском производителя, на драйвера с сайта INTEL, привела к тому что при открытии проекта компьютер падал в синий экран и перезапускался.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"При повторном открытии файла проекта в РТМ не работает графика. значения каналов изменяются но графика не отображает изменения значений."
Это на одно-мониторной системе?
Что означает "повторное открытие файла проекта"?

C мониторами производства IEI не работали. Их у нас нет.

Пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки проект, скриншоты настройки рабочего стола в ОС в двух-мониторной системе и скриншоты с иллюстрацией работы (других приложений) в этой двух-мониторной системе.
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Не имеет значения, на одно или двухмониторной.
под повторным открытием файла проекта понимается то, что после остановки исполнения узла проекта в МРВ и повторной загрузки узла в РТМ нет динамизации графики.
Про мониторы IEI я не говорил, я говорил о промышленном ПК IEI ECN-360A-D2550/2G-R1.

Так это выглядит сейчас.
 -

А должно выглядеть так.
 -
Могу предоставить вам доступ при помощи TeamViewer.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Практики работы с этими компьютерами нет. По договоренности с поставщиком, мы будем тестировать компьютеры подобного типа.
О результатах сообщим.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
ПромПК IEI модель ECN-360A-D2550/2G-R1 наши партнеры не нашли, но предоставили нам, как они утверждают, аналогичный по характеристикам ПК той же фирмы
NISE 2200 (Intel ® Atom ™ Dual Core D2550 1.86 ГГц безвентиляторный компьютер с 6x COM портами, 6x USB и 2x LAN ).

В процессе проверки было выявлено два основных способа реализации – на «родных» видео-драйверах от INTEL и на «стандартных драйверах для VGA».

1. Проверка на «стандартных драйверах для VGA».
a. Драйвера автоматически устанавливаются через интернет при нажатии «Обновить драйвера» для видео-карты в разделе «Диспетчер устройств».
b. После этого с промышленным ПК работают мониторы, подключенные по HDMI. Многоэкранный режим настроить не удалось.
c. Проекты большого объема, нагруженные 3D-графикой, запускаются без проблем. Нарушения в работе не выявлены.
2. Проверка на «родных» видео-драйверах от INTEL.
a. Для установки драйверов, необходимо установить утилиту с сайта производителя видео-карты.
b. После обновления драйверов к промышленному ПК можно подключить мониторы и по HDMI, и по DVI-I. Многоэкранный режим («расширить экраны») работает.
c. Проекты любой загружённости (даже тестовый TOMATO) при запуске воспроизводят проблемы «черный экран» (стартовый экран становиться черным и снять эффект можно только нажатием на Ctrl+Alt+Del) и «битая 3D-графика» (все встроенные элементы 3D-графики имеют деформации или полностью не отображаются на экране).

Общий вывод (согласованный с ipc2u):
Встроенный в чипсет VGA контроллер с интерфейсами HDMI, DVI-I (DVI-D + VGA через переходник) по мощности и быстродействию слабоват.
Использовать ПК в качестве платформы для МРВ нерационально.
Продуктивно использовать для поддержки исполнительного модуля MCTM-XP-6 для Windows Embedded - проверено.
 