This is topic Создание веб узла МРВ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000375.html

Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
Где можно прочитать о веб узле МРВ, а именно:
1. Стадии создания и их очерёдность;
2. С помощью каких инструментов и как редактировать, какой софт использовать?, пример создания;
3. Как его опубликовать с помощью Data center или его нужно публиковать инструментами Microsoft?
4. Какие службы должны быть установлены на компьютере и т.д.
5. Тестирование веб узла, доступ, регулирование доступа и т.д.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Свойства и процедуры создания и эксплуатации Web-узла (в проекте он называется EmbeddedConsole), описаны в разделе справочной системы "Распределенные АСУ/Trace Mode Data Center".
Публикация осуществляется средствами Data Center. На ПК, на котором установлен DC, должен быть обеспечен полноценный доступ в интернет с открытием объявленных при настройке DC портов.
У WEB-клиента должен быть обеспечен доступ к DC и установлена актуальная версия Java.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
Спасибо.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
Там ничего из того, что я спрашивал нет. Я написал вопрос после того как прочитал этот раздел в книге и сейчас сравнил со справкой. Они одинаковы. Ни на один поставленный мной вопрос ответа нет уважаемые господа.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Создаете узел EmbeddedConsole с набором ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, имеющими нужные права.
Создаете в узле 1 или больше графических панелей с соответствующим интерфейсов переходов по панелям и правами доступа к графическим панелям.
Связываете аргументы графических панелей с атрибутами каналов других узлов проекта, выполняющих функции серверов.
Задаете сетевые настройки в узлах и указываете у узлов-серверов их IP-адреса, по которым DC будет к ним обращаться.
При настройке WEB-консоли в DC именно EmbeddedConsole является тем узлом, который создается в меню "Правка" WEB-консоли.

Все остальные вопросы отражены в указанном разделе документации и в предыдущем посте.

Мы готовы ответить на Ваши конкретные вопросы.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
а могу я из проекта копировать или импортировать экран в создаваемую графическую панель или нужно с нуля всё прорисовывать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если "экран" - это компонент узла RTM, то его копия не будет поддерживаться в EmbeddedConsole.
ГЭ экрана и еГЭ графической панели - это разные, несовместимые компоненты (см."Разработка графического интерфейса/Графические панели").
Графическую панель надо создавать заново.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
...... эта графическая панель на PC c Windows будет работать, я имею ввиду браузер IE11?
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
у вас на картинке http://www.adastra.ru/products/overview/ нарисован веб сервер и доступ к нему с ноутбука через Интернет - это правда или как?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если у Вас на PC будет установлена адекватная версия Java, то браузер подключится к DC и покажет апплет независимо от того, ПК это или ноутбук.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
См. видео-урок по созданию и запуску Data Center:
http://www.adastra.ru/products/overview/web/

http://www.adastra.ru/products/runtime/scada/DataCenter/
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
спасибо
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
Узел DC из видео урока не запускается по причине нарушения безопасности на компьютере, с которого идёт просмотр. Пытаюсь добавить узел в надёжные. ОС говорит, что в надёжные можно добавить только узлы с https:// буковки s не достаёт. Соответственно вопрос: как из этой ситуации выйти?
На компе Win7-64 Prof, IE11, режим работы браузера -защищённый.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
кроме этого ОС выдаёт, что установки безопасности блокируют выполнение неизвестного приложения. Тут тоже целый ворох проблем.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
да, страница настройки веб консоли в фильме не совпадает с реальной страницей в программе Data Center
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вопросы настройки безопасности не относятся к Trace Mode 6.

Отсутствующие в более позднем релизе DC параметры настройки Веб-консоли устанавливаются по умолчанию.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
очень качественный ответ, а главное всеобъемлющий, спасибо.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
во всяком случае мне хочется надеяться, что вы посоветуете с каким браузером совпадают разработки вашего софта, в противном случае я буду считать, что ни с каким.
 
Posted by Alex210271 (Участник № / Member № 4421) on :
 
Когда добавляете адрес узла в список надёжных внизу есть галочка которая требует чтобы все узлы были https://, снимите её и узел http:// добавится без всяких проблем. Так устроен любой IE. Не знаю, поможет ли это в настройке, но узел в надёжные добавить сможете точно. [Улыбка / Smile]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть опыт доступа через MS IE, FireFox, Google Chrom.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
Спасибо. Google Chrom в воскресенье объявили шпионским, и был он с пролетарской ненавистью был уничтожен на всех PC.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
какие веб службы должны быть установлены на PC с DC? А какие обязательно отключены?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Никакие WEB-службы ни включать, ни выключать нет необходимости.
Надо обеспечить выход в интернет (интранет), открыть заданные порты и обеспечить доступ к сайту DC.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
узел добавлен в надёжные, всё равно не работает. что нужно сделать, чтобы послать вам файл?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вынужден повторить, что настройки политики безопасности Вашего ПК выходят за рамки Trace Mode 6.
Вам необходимо внести конкретно в доверительные сайты IP-адрес и порт ПК с Data Center.

У нас нет возможности заниматься настройками ОС у пользователей.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2