После нажатия кнопки запуска DATA Center появляется сообщение "Ошибка инициализации HTTP-сервера публикатора" Вопрос: откуда начинать искать причину ошибки ин ициализации?
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
После нажатия в браузере имени сайта появляется надпись:" версия файла проекта меньше чем 6.0.9" У меня инструментальная система и DC 6.0.9. Как быть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. "Ошибка инициализации HTTP-сервера публикатора" Надо смотреть настройки сервера публикатора - например, заданный Вами порт (по умолчанию 82) может быть чем-то занят в Вашей ОС.
2. Версии файлов *.dbb запущенных узлов (EmbeddedConsole и RTM) и исполнительных модулей (DС и МРВ) должны быть все одного релиза. Проверьте, пожалуйста, еще раз.
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
DC - 6.09.2 DocRTM+ - 6.09.0 ИС 6.09
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Релизы всех продуктов должны быть одинаковы! Обновляйте ИС и DocRTM+ до релиза 6.09.2, компилируйте проект в релизе 6.09.2, запускайте узлы под исполнительными модулями релиза 6.09.2.
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
Спасибо за подсказку, конечно было бы неплохо напомнить, что теперь все переменные после обновления придётся перепривязывать и каналы по новой создавать и весь проект со всеми окнами тоже переделывать. Вот такое обновление вышло. Хорошо что проект тестовый с 20-ю переменными.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ничего перепривязывать в узлах проекта не нужно. Надо только конвертировать его в соответствующей IDE. В DC придется удалить старые привязки к ОБЪЕКТАМ и создать НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. Это не сложно.
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
Кто такой соответствующий ID?
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
если это Integrated Development Environment - то она 6.09.2. Я её инсталлировал поверх старой.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Инсталляция "поверх старой" инсталлятором MS не всегда выполняется корректно. Надо средствами ОС удалить предыдущий релиз и затем инсталлировать новый.
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
Где об этом написано?
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
и почему покупая сразу пакет программ я не получил все одинаковой версии? А если не одинаковый - то почему меня никто об этом не предупредил, что будет куча проблем?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы откорректировали пособие по инсталляции с учетом необходимого порядка обновления ПО и синхронизации релизов различных продуктов в одном проекте.
По вопросам комплектации проданных продуктов обращайтесь, пожалуйста, в отдел продаж sales@adastra.ru.
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
После компиляции и запуска проекта в профайлере, через 25 сек выдаётся "системное сообщение 1", что во столько-то времени узел 12 не найден (t1)
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
возможно нельзя чистить реестр ОС после деинсталляции приложения. Т.К. я всегда чищу - то может и это сыграло на отрицательный результат, если у вас какие-то настройки сохраняются, где-то.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это сообщение вполне правдоподобно и связи с реестром не имеет. Либо указанный узел действительно не запущен, либо с ним нет сетевой связи. Надо проверить сетевые настройки обоих узлов в проекте и, если настройки узлов и реальные настройки сетевых компонентов ОС не вызывают подозрений, надо в обоих узлах задать в файлах *.cnf ключи DEBUGON=7000490 В профайлерных протоколах должны быть более ясные сообщения о сетевых проблемах.
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
Всё, тестовый проект, и тестовый веб сервер заработал. Спасибо за помощь. Тему закрываю.