Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте!
В нашем проекте (МРВ+(32000 ch) TM 6.08 )данные для отображения поступают по локальной сети из БД (My SQL Workbench 5.2 CE), находящейся на удаленном сервере. Параметров которые необходимо запрашивать 1 раз в сек около 1000.
Проект часто зависает. Застывает время, невозможно нажать ни на какие кнопки. Какие могут быть причины?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
ODBC-интерфейс сам по себе является достаточно медленным, а по сети - тем более. Используемый Вами трафик для такого интерфейса является весьма ощутимой нагрузкой.
Возможно, у Вас каналы CALL.SQL работают в основном потоке.
Задержки ODBC-драйвера по сети в этом случае будут тормозить основной поток.

Переведите каналы CALL_SQL (в настройках периода обработки в канале) в поток IDLE.
 