This is topic Опрос VievPAC по M-Link в 6.09.2 in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000388.html

Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
 
При создании проекта в ТМ 6.09.2 возникла проблема с передачей данных по RS (M-Link):
В проекте созданы 3 модуля в основном крейте контроллера I-87017.
Создан в RTM группа каналов с привязкой ко всем модулям EmbRTM. Первый или последний канал в группе (остальные отключены), на RTM с EmbRTM, данные передает, но подключение к источнику сигнала любого другого канала в группе вызывает «падение» RTM.
При перекомпиляции проекта в версии TM 6.08 все работает прекрасно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, проект в службу техподдержки.
 
Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
 
Проект выслан
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Передан синхронизированный пакет исполнительных модулей и IDE.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Добрый день! Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Значит возникла необходимость обновления системы с МРВ (6.09) в качестве сервера и контроллеров I8000 (NANO узел под мини ос7). После обновления до 6.09.2, 6.10 пропала связь с контроллерами. Протокол M-link. МРВ даже не шлет запросы. Эти релизы поддерживают связь по м-линк с нано контроллерами? Контроллеры менять нельзя. Задача с обновлениями возникла для обновления datacenter. Неужели прийдется писать драйвер t11?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Добрый день! После прекращения поддержки ОС MS-DOS (MicroSoft прекратил ее разработку в 2000 году), прекращена поддержка nanoRTM (начиная с релиза 6.08 (2010 год)).

В данной ситуации, для реализации совместимости с NanoRTM, Вы можете использовать устаревшие релизы, либо придется писать драйвер.

Возможно, на Вашем контроллере I8000 есть утилита, для преобразования входов-выходов в источники modbus. В этом случае Вы сможете организовать обмен по протоколу ModBus.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
А возможно как-то сделать конфигурацию, чтобы на сервере остался 6.09, а датацентр поднять до 6.09.2?
Вся проблема в том, что на десятке нельзя просматривать мнемосхемы в вебе в 6.09.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Kollega:
на десятке

Если Вы о Windows 10, то информирую Вас, что для релиза 6.09 и 6.09.2 данная версия ОС не является рекомендованной.

Рекомендуется использовать ПК, удовлетворяющий рекомендованным требованиям используемого релиза.

quote:
Отправитель / Originally posted by Kollega:
чтобы на сервере остался 6.09, а датацентр поднять до 6.09.2?

В рамках одного проекта все узлы должны быть одного релиза.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Сервер стоит на Windows 7. DataCenter тоже. Если мнемосхемы смотреть в вебе под Windows 7, то все отображается нормально. А вот под Windows 10 картинка не открывается. Может что-то посоветуете по этому поводу?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
На каком этапе возникает проблема? Как наблюдается? Есть какое-то сообщение при этом?
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Удалось добиться списка в котором выбирается проект. После клика на его имени браузер пишет (по памяти), что он не понимает команду applets. После изучения темы оказалось что Майкрософт отказался от этой команды. Ставили старые браузеры (разные), но ничего не добились.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Браузер пишет "Your browser is completely ignoring the APPLET tag!"? Это проблема от браузера и не зависит от ОС. В Windows 10 работа DataCenter успешно проверялась.

Когда МРВ и Data Center успешно запущены, можно подключить к консоли с помощью вэб-браузера. В адресную строку браузера вводится IP-адрес и порт Data Center. Браузер должен запускаться не на том ПК, где работает Data Center. Для работы с DC браузер должен поддерживать Java-апплеты (подключаемые модули). К сожалению, не все современные браузеры продолжают поддерживать эту технологию. Мы рекомендуем использовать Internet Explorer. На ПК с браузером должна быть установлена JAVA. Необходимо ввести IP-адрес с портом в список исключений в настройках Java. Настраивается в Панель управления - Java - Security - Edit Site List. Там же Security level - High. Для начала загрузки консоли необходимо согласиться с всплывающими окошками и предупреждениями о запуске апплета – нажать RUN. Антивирусы или другие программы/дополнения браузера могут помешать включению апплета, если это происходит, необходимо их отключить и соответствующим образом настроить разрешения/правила/белые листы.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Насколько помню именно это и писалось.
"В Windows 10 работа DataCenter успешно проверялась." - в каком именно браузере? Версия JAVA имеет значение?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Internet Explorer, Java build 1.8.0_311-b11), обычно проверяется на последних обновлениях.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Большое спасибо за помощь! Все заработало!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2