Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
По прошествии некоторого времени на тренде появляется Error 1016
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Раздел "Коды диагностируемых ошибок/Ошибки выборки данных по запросу экрана/документа":

" -1016 – общая ошибка задания времени; "

Если ввести (даже в реальном времени - в любой атрибут любого канала) ключ DEBUGON=70000800, то в профайлерном протоколе будет более полная информация об этой выборке из архива.

Как правило, эта ошибка говорит о попытке запроса с метками времени выходящими за пределы реального временного диапазона записей в этом архиве.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
спасибо, но ничего не понял.
Какой диапазон архива? Ответ от начала ведения архива и до настоящего времени.
Какая метка времени?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Каждый архив содержит записи в определенном временном диапазоне - последние записи имеют метки времени, близкие к текущему времени последнего сеанса работы МРВ, самые ранние записи определяются заданным объемом архива и интенсивностью записей.
Если перед очередным запуском узла в файле *.cnf задать ключ DEBUGON=70000800, то в профайлерном протоколе будут записи, указывающие на реальный временной диапазон записей в архиве.

Тот же ключ позволяет увидеть в профайлерном протоколе параметры выборок из архива, которые указывают на запрашиваемый в выборке временной диапазон.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
спасибо.
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
в файле *.cnf находится конфигурация ОРС сервера. После добавления строки DEBUGON=70000800 в начале файла, ОРС сервер перестаёт работать, все переменные обнуляются, а в архивах никаких меток времени не видно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ключи для конфигурирования запуска узла вводятся в файле TMcom_xx.cnf (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов").
 
Posted by Игорь Моисеев (Участник № / Member № 6355) on :
 
Вопрос решён аналогичным способом, как и в прошлом году: заменой архивных трендов на обыкновенные. Спасибо за помощь.
 