Posted by gdmitry (Участник № / Member № 6842) on :
 
Добрый день! Сегодня завис монитор:

Имя сбойного приложения: rtcx.exe, версия: 6.0.10.0, отметка времени: 0x561382cd
Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 6.1.7601.19110, отметка времени 0x5684255a
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00052dd7
Идентификатор сбойного процесса: 0xd80
Время запуска сбойного приложения: 0x01d15381caf7096c
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtcx.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Код отчета: 3ec5e288-c024-11e5-a448-5065f3f10891

Причем за 20 минут до зависания в архивы стали писаться значения в 10 раз чаще. У нас настроено архивирование примерно 500 сигналов в три СПАД архива. Значения меняются раз в секунду, пересчет: Период=10, Разрешение 0.1. Обычно на трендах значения изменялись раз в 10 секунд, за 20 минут до зависания раз в секунду. В чем может быть проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По какому интерфейсу получаются сигналы от "Источников"?
Интенсивность изменения параметров на тренде зависит от динамики "Источников". Если период опроса у каналов равен 1 сек. (10*0.1), то вполне может быть, что реальная интенсивность потока записей будет соответствовать периоду опроса.

М.б., повышенная интенсивность обмена при недостаточности ресурсов и вызывает зависание МРВ.

Для анализа желательно получить от Вас файл проекта и папку узла.
 
Posted by gdmitry (Участник № / Member № 6842) on :
 
Источником данных является OPC сервер. Также наблюдается утечка памяти, за сутки объем памяти процесса rtcx.exe вырос с 212 до 320. В дампе процесса в основном имена тегов OPC сервера. Может быть утечка памяти вызвана режимом опроса ОРС сервера SYNC/CACHE?
Проект и папку проекта RTM отправил Вам на почту.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан почтой.
 