Здравствуйте. Отправляю в контроллер значения уставок, вводя их через ГЭ Текст, по нажатию на который происходит запись и передача значения аргументу, который привязан к каналу, который в свою очередь в Источниках/приемниках привязан к W_Float, контроллер данные получает и все окей. Но если контроллер отключается, то у него значения полученных ранее уставок обнуляются, и при перезагрузке необходимо их пересылать заново. И с одной стороны у меня введенные ранее значения уставок в каналах сохраняются, но сам факт передачи их в контроллер происходит только во время ввода этих значений с клавиатуры при нажатии на ГЭ текст. Подскажите пожалуйста, как в ТМ произвести автоматическую инициализацию отправки вбитых в нее уставки (с заданным промежутком времени) или привязать эту отправку к какому-то событию.
Posted by amargo_owl (Участник № / Member № 6773) on :
Для сохранения уставок после перезагрузки используйте дамп. В справке "Задание параметров узла" и "Общие атрибуты каналов".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Инициировать принудительную отработку канала OUT, привязанного к "Приемнику" W_Float можно путем подачи "1" в его атрибут 39 (EXEC). Программа выполнять эту посылку по некоторому условию, например, IF <ВЫРАЖЕНИЕ> THEN <arg> = 1; END_IF;
Атрибут 39 (EXEC) этого канала автоматически сбросится после передачи значения уставки в контроллер.
Условие может определяться Вами: - таймер, - команда оператора, - восстановление связи с контроллером (по атрибуту ДОСТОВЕРНОСТЬ любого канала INPUT, связанного с этим контроллером).