Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте. Возникла проблема отображения отрицательного значения в архивном тренде, в тренде on-line отрицательное значение кривой отображается правильно, а в архивном тренде кривая стремится к значению 65535
 -

 -

Я поменял значение int на real, ранее такого не было, как это исправить.

 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы должны для каждого подобного канала делать преобразование с помощью процедуры трансляции.

PROGRAM
VAR_INPUT Канал_11_A : INT; END_VAR
VAR_OUTPUT Канал_11_R : REAL; END_VAR

Канал_11_R = Канал_11_A;

END_PROGRAM

Одна и та же программа должна вызываться каждым из Ваших каналов, но с привязками аргументов этих каналов к своим атрибутам.

Если в редакторе аргументов программы задать привязки к атрибутам не конкретных каналов, а виртуальных в диалоге "Тип атрибута/"Тип объекта"="Канал Float" (см. "Проект АСУ .../Табличный редактор аргументов/Привязка аргументов вручную/Виртуальная привязка"), то привязки аргументов в каждом канале к своим атрибутам будут осуществлены автоматически.
 