Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте!
Установили новую версию (6.10) интегрированной среды и Runtime (WidowsXP). Проект в новой ИС сохранили. Запускаем в МРВ пишет ошибку:

LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{130716},
16:04:38 0000 00000000[0] 13.07.2016
16:04:38 0000 00000000[0] login failed
16:04:38 0000 00000000[5663] login ok
16:05:11 0000 00000002[24832] Start
16:05:19 0003 00001000[12] Will be deprecated,call relink to obj

При этом проект постоянно вылетает и работает не стабильно.
Что означает эта ошибка?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщение об ошибке говорит о том, что в проекте используется перепривязка аргументов на уровне объектов или заданием ID канала.
Такие механизмы в релизе 6.10 не поддерживаются (см. документацию). В реальном времени такая функция отключается.
Надо найти соответствующий компонент проекта и заменить механизм перепривязки на более современный.

Нестабильность работы узла от указанной ситуации не зависит.
Надо диагностировать работу узла в соответствии с используемыми в нем интерфейсами и по протоколам выяснять узкие места.
 
Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Спасибо, проблему с ID каналов устранили. Теперь пишет другую ошибку:
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{150716},
12:24:10 0000 00000000[0] 15.07.2016
12:24:10 0000 00000000[0] login failed
12:24:10 0000 00000000[0] login failed
12:24:10 0000 00000000[5663] login ok
12:24:28 0000 00000003[24832] Start
13:09:22 0000 00000000[5663] logout auto
13:09:22 0000 00000007[-1] HEAPBADNODE
13:09:25 586545659 00000006[0] Stop
13:09:25 0000 00000001[-1] HEAPBADNODE
13:09:25 0000 00000002[-1] HEAPBADNODE
13:09:28 0000 00000003[-1] HEAPBADNODE
Что это за ошибка?

2. Можно ли все комбинации клавиш для работы с пользователями (ВХОД, ВЫХОД, ЗАПУСК, ОСТАНОВ) вывести на экран для удобства работы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Диагностика в релизах постоянно расширяется.

0000 0000000<N>[-1]HEAPBADNODE – нарушение целостности данных в памяти (обнаруживается автоматическим тестированием памяти, выделенной со стороны ОС задаче Trace Mode 6), N – номер теста.
Причины могут лежать как в ресурсных перегрузках ОС, так и в перегрузках буферов отдельных потоков.

Как правило, после получения такого сообщения НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ ОС.

2. Редактирование прав пользователей - специфическая функция для администратора проекта. Повышение уровня ее прозрачности мы считаем необоснованным.
 