вылетает МРВ после непродолжительной работы программы, управляющей каналом Vector, который в свою очередь генерирует команду в пользовательский драйвер в строку "дополнительно" (SENDCMD=EN*;BYTESREAD=12;CRCNO;ASCII;). при работе МРВ наблюдается постоянный взвод атрибута 004 в _F, т.е. признак аппаратной недостоверности, а атрибут 052 говорит 0.00.2, т.е. как я понял 2 - это означает, что посыл сделан, о ответа не получено. Может ли МРВ вылетать из-за постоянного значения (_F) атрибута 004 ? Отработка канала происходит нормально в остальном.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вылетать из-за недостоверности узел не может. Надо искать причину. Для начала сделайте перехват данных по COM-порту.
Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
до момента вылет никаких ошибок не выдает, потом МРВ глохнет и увидеть что-то через консоль не удается, подскажите, пожалуйста, каким методом правильнее перехватить данные по COM-порту ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Можно пользоваться бесплатной программой Portmon, но она не работает на 64 разрядных системах. Можно найти в интернете много различных порт-мониторов, в т.ч. с бесплатным периодом работы. Вместе с этим установите отладку через файл *.cnf - ключ DEBUGON=200 , подробнее описано в справке в разделе Приложения - Задание параметров работы мониторов.
Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
Добрый день! Возможен ли вылет МРВ при нехватке ОЗУ? Прикрепляю картинку со служебной панелью МРВ.
Ваш проект запушен из папки Яндекс-диска. Недопустимо, чтобы с файлами проекта работала еще какая-либо программа. Переместите папку проекта и исполнительный модуль в локальные папки жесткого диска. Отключите сторонние программы, нагружающие систему и интерфейсы.
Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
Найдена возможная причина падения МРВ. Из лог файла Win7:
Имя сбойного приложения: rtcx.exe, версия:6.0.9.2, отметка времени: 0x54357146 Имя сбойного модуля: dllxRTM32.dll, версия:6.0.9.2, отметка времени 0x548ec912 Путь сбойного модуля: С:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\dllxRTM32.dll
За что отвечает эта библиотека? И как исправить ошибку?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1 Гб ОЗУ - самый минимальный рекомендуемый объем памяти для работы. Если на ПК работают другие приложения и проект достаточно нагружен, это может приводить к недостатку памяти.
dllxRTM32.dll - одна из библиотек TRACE MODE. Падение с ссылкой на него может иметь различные причины. Необходима диагностика. С помощью файла *.cnf с ключом DEBUGON= (см. справку) задайте диагностику для ведения профайлерного протокола, пришлите проект, папку узла проекта после падения, полные логи Windows.