This is topic признак аппаратной недостоверности in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000421.html

Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
 
вылетает МРВ после непродолжительной работы программы, управляющей каналом Vector, который в свою очередь генерирует команду в пользовательский драйвер в строку "дополнительно" (SENDCMD=EN*;BYTESREAD=12;CRCNO;ASCII;).
при работе МРВ наблюдается постоянный взвод атрибута 004 в _F, т.е. признак аппаратной недостоверности, а атрибут 052 говорит 0.00.2, т.е. как я понял 2 - это означает, что посыл сделан, о ответа не получено. Может ли МРВ вылетать из-за постоянного значения (_F) атрибута 004 ? Отработка канала происходит нормально в остальном.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вылетать из-за недостоверности узел не может. Надо искать причину. Для начала сделайте перехват данных по COM-порту.
 
Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
 
до момента вылет никаких ошибок не выдает, потом МРВ глохнет и увидеть что-то через консоль не удается, подскажите, пожалуйста, каким методом правильнее перехватить данные по COM-порту ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно пользоваться бесплатной программой Portmon, но она не работает на 64 разрядных системах. Можно найти в интернете много различных порт-мониторов, в т.ч. с бесплатным периодом работы. Вместе с этим установите отладку через файл *.cnf - ключ DEBUGON=200 , подробнее описано в справке в разделе Приложения - Задание параметров работы мониторов.
 
Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
 
Добрый день!
Возможен ли вылет МРВ при нехватке ОЗУ? Прикрепляю картинку со служебной панелью МРВ.

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f27fb31da15141682e2d3a90e4dc9737
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ваш проект запушен из папки Яндекс-диска. Недопустимо, чтобы с файлами проекта работала еще какая-либо программа. Переместите папку проекта и исполнительный модуль в локальные папки жесткого диска. Отключите сторонние программы, нагружающие систему и интерфейсы.
 
Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
 
Найдена возможная причина падения МРВ.
Из лог файла Win7:

Имя сбойного приложения: rtcx.exe, версия:6.0.9.2, отметка времени: 0x54357146
Имя сбойного модуля: dllxRTM32.dll, версия:6.0.9.2, отметка времени 0x548ec912
Путь сбойного модуля: С:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\dllxRTM32.dll

За что отвечает эта библиотека? И как исправить ошибку?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1 Гб ОЗУ - самый минимальный рекомендуемый объем памяти для работы. Если на ПК работают другие приложения и проект достаточно нагружен, это может приводить к недостатку памяти.

dllxRTM32.dll - одна из библиотек TRACE MODE. Падение с ссылкой на него может иметь различные причины. Необходима диагностика. С помощью файла *.cnf с ключом DEBUGON= (см. справку) задайте диагностику для ведения профайлерного протокола, пришлите проект, папку узла проекта после падения, полные логи Windows.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2