Posted by OMqYlm33 (Участник № / Member № 6647) on :
 
Здравствуйте.
Посоветуйте в решении проблемы.
На объекте установлен RTM, компьютер с системой W7. В последнее время компьютер стал выдавать ошибку "завершение работы RTM" и закрывает проект.
Ниже привожу выдержку из log файла:
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{050916},RTM NT(6.1)
09:20:39 0000 00000000[0] 03.10.2016
09:20:39 0000 00000000[24832] Start
09:21:37 0000 00000001[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{050916},RTM NT(6.1)
09:24:56 0000 00000000[0] 03.10.2016
09:24:56 0000 00000000[0] login failed
09:24:58 0000 00000001[24832] Start
09:28:51 0000 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{050916},RTM NT(6.1)
09:34:02 0000 00000000[0] 03.10.2016
09:34:02 0000 00000000[0] login failed
09:34:03 0000 00000001[24832] Start

Что не так?. Проект нормально функционировал в течении года. Проблему мне надо решить срочно, а то заказчик повесит на меня все свои издержки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Судя по протоколу, проект редактировался в прошедшем сентябре.
Из протокола (запуск под управлением профайлера!) нет ясности:
- 2 первых сеанса были завершены штатно?
- когда и при каких обстоятельствах завершился 3-й сеанс?

Для анализа пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки hotline@adastra.ru проект, который реально функционирует на объекте под управлением МРВ, и папку проекта с объекта.
Укажите также, какие изменения были внесены в проект "в последнее время"?
 
Posted by OMqYlm33 (Участник № / Member № 6647) on :
 
Проект, работал чуть больше года. Единственное изменение - установка более новой версии RTM 6.10 по моему в сентябре этого года.
На данной версии проект работал в нормальном режиме около месяца, были проблемы с СОМ портом, но её я быстро решил путём замены USB шнура от сканера до компьютера. Когда "вылетал" COM порт проект просто зависал и в Log файле он чётко прописывался, но спустя некоторое время появилась ошибка с завершением работы RTM.
Эта ошибка носит спонтанный характер. Проект может работать целый день без сбоев, а иногда начинает периодически выключаться.
В Log файле меня смущает - login failed. Не может ли эта ошибка возникать из-за USB ключа, может с ним что-то не то.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сообщение "login failed" появляется при автозапуске (ключ /run в командной строке запуска узла), если в проекте нет ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Возможно, неустойчивость работы МРВ связана с ошибкой в обработке сообщений, недавно обнаруженной в заимствованной библиотеке QT32.

Необходимая адаптация осуществлена в выложенном на сайте релизе 6.10.1.
Вы можете скачать нужные дистрибутивы этого релиза через Ваш ЛК и обновить имеющееся у Вас ПО.
 
Posted by OMqYlm33 (Участник № / Member № 6647) on :
 
Спасибо, попробую.
А то я уже хотел попробовать "откатится" на старую версию.
 