This is topic 6.10.1 Нет доступа к данным в профайлере без граф. экранов in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! Дважды скачивал из ЛК базовую версию IDE 6.10.1. То ли она битая, то ли "недопиленая". Суть проблемы такая - создаем EmbeddedRTM, создаем любой канал, сохраняем компилим запускаем, и невозможно в профайлере изменить данные этого канала по двойному левому клику, то есть и окошко появляется, и ввести в этом окошке можно, только сами данные не меняются. Причем такая же ситуация, если у нас есть еще один узел RTM, и мы из него меняем данные в ембеддед. Причем считывать каналы из ембеддед в ртм - без проблем, хоть ч/з изернет, хоть ч/з СОМ. Только что я описал типичное задание 2-го тура соревнований. Очень надеюсь, что такого типа задания не будет в первом туре, а тем временем Вы найдете решение моей проблемы.
Posted by stesl (Участник № / Member № 6677) on :
И да, тут же ставлю 6.10, работаю с тем же проектом - без проблем. 6.10.1 пробовал на ХР и на 7х64
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. "Ввод значения через диалоговое окно" - ситуация подтвердилась. Будем разбираться. Пока рекомендуем в реальном времени в меню "Настройки" убрать флажок "Сокращенно". При этом можно открыть доступ к любому атрибуту любого канала и, если атрибут это позволяет, изменить его значение.
2. Изменение значения канала в EmbeddedRTM по сети из RTM - работает корректно. Перепроверено. Надо анализировать проект (тип управляющего канала в RTM - OUT, привязка этого канала к атрибуту ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ управляемого канала в EmbeddedRTM).
Posted by stesl (Участник № / Member № 6677) on :
Согласен, разбирался наспех, брал уже готовый проект, перекомпилировал на 6.10.1, и как то не было управления с RTM в EmbeddedRTM. Сейчас дома, спокойно поработал - есть передача, флажок не пробовалеще, только сейчас увидел это сообщение на форуме.