This is topic Опрос одного источника двумя МРВ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000440.html

Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте, у меня появилась необходимость в опросе одного источника двумя МРВ, можно-ли это сделать через OPC-server.
И вот еще, при попытке найти сервер в локальной сети получаю такое сообщение:
 -

что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Если OPC-сервер поддерживает подключение двух OPC-клиентов, к нему можно подключать 2 МРВ.

2. Чтобы получить доступ к удаленным OPC-серверам, необходимо
- средствами OC обеспечить симметричный доступ (на запуск, чтение и запись) по DCOM на ПК с OPC-клиентом и OPC-сервером;
- для получения списка зарегистрированных OPC-серверов на удаленном ПК, надо на удаленном ПК разрешить запуск службы OpcEnum, а в IDE Trace Mode 6 в меню "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC" выбрать "Использовать OPC интерфейс – при выборе этого метода в нижней части доступно указание спецификаций OPC – OPCDA 2.0 и/или OPCDA 3.0 (см. Обмен по OPC ). "
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Спасибо, буду пробовать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation