При работе монитора,WIN-8.1(64x)/RTM 6.10.2/, появилась ошибка @e_modbus-777, такая в документах не значится, что бы это могло быть?
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Забыл сказать, используются модули фирмы ОВЕН.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Из описания диагностической переменной @e_modbus: "@e_MODBUS Подтип и дополнение к подтипу – 15.07. Переменная (INPUT) содержит следующие параметры диагностики обмена по MODBUS по RS: (в зависимости от значения ПАРАМЕТР) 0 – <номер RS><код ошибки>; ..."
777dec = 0x309 При ПАРАМЕТР=0 (по умолчанию) 3 - номер COM-порта COM4, 9 - нет ответа в течение заданного таймаута.