Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :
 
Добрый день. Имеется МРВ версии 6.08 который собирает данные с других проектов через аргументы канала CALL.OtherProj. После установки на одном из объектов МРВ версии 6.10 данные с него через CALL.OtherProj поступать перестали. Создается впечатление, что канал CALL.OtherProj в. 6.08 в более высокие версии (и наоборот) данные через аргументы не передает. В чем может быть причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Начиная с релиза 6.09 с целью обеспечения соответствия требованиям безопасности был модифицирован внутренний сетевой протокол I-NET.

Поэтому связь между проектами релиза 6.08 и проектами всех последующих релизов связь не осуществляется.

Начиная с релиза 6.09 вплоть до релиза 6.10.2 межрелизовый обмен с помощью каналов CALL.OtherProj осуществляется.
 
Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :
 
А можно ли каким ни будь образом организовать обмен между проектами релиза 6.08 и проектами всех последующих релизов?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Без доработки проекта релиза 6.08 - нельзя.

Можно встроить в проект релиза 6.08 дополнительный узел с функциями OPC-сервера (с приобретением соответствующего исполнительного модуля TM OPC) и в проектах последующих релизов использовать встроенный интерфейс OPC-клиента.
 