Добрый день, подскажите о какой неправильной записи идет речь в протоколе служебной панели МРВ
Канала с таким номером у меня вроде нет.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо искать канал вызова экрана с ID=278 и с именем "АРХИВ ПРНА 5.1:87". Проверить у этого канала привязки аргументов. Возможно, в реальном времени привязки некорректны.
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
Буду искать
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
Добрый день, в продолжении темы хотелось бы получить расшифровку приведенного протокола. Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По COM29 и COM27 фиксируются ошибки Modbus-обмена по указанным каналам. Из раздела "Отладка проекта/Коды диагностируемых ошибок": "... 7 – ошибка формата; ... 9 – превышен таймаут;"
С экрана АРХИВ ДРОБИЛКА РЕМЕТАЛЛ:10 запрашиваются архивные тренды для каналов с ID=87, 108,109, а с экрана АРХИВ М6:5 для каналов с ID=37, 38, 39, 40, 42 117. Ошибок не обнаружено. Последовательность архивных запросов определяется их ID, в данном случае с ID=157 по ID=183.
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
СПАСИБО
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
Добрый день. Еще хотелось бы узнать о чем говорят вопросы "?" в этом сообщении, я так понимаю что консоль [002] запущена и работает. А вот как понять консоль 007 и 012, по факту они тоже запущены и работают.
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Вкладка "Диагностика" дает лишь начальную информацию о работе проекта. И обновляется информация на ней с периодом несколько секунд. В частности, консоль 02 действительно установила связь с RTM и отказов в обмене не обнаруживает. Консоли 7 и 12 безусловно, если и находятся в сети, связь с RTM имеют неустойчивую. Надо проводить штатную диагностику сетевого обмена с протоколированием.
2. Следует обратить внимание на очень малый объем ОЗУ в узле RTM (1.715 ГБ), в результате чего в узле осуществляется колоссальный свопинг " pf: 41403 – число страниц, с которыми произошел свопинг; " Это очень замедляет процессы в RTM, в особенности, с учетом интенсивных попыток сетевого обмена, включая запросы из архивов.
3. Необходимо увеличить память в ПК с RTM до 4 ГБ. Провести штатную диагностику с помощью задания для всех узлов ключей DEBUGON=70004C90 и проанализировать протоколы в папках всех узлов.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Вкладка "Диагностика" дает лишь начальную информацию о работе проекта. И обновляется информация на ней с периодом несколько секунд. В частности, консоль 02 действительно установила связь с RTM и отказов в обмене не обнаруживает. Консоли 7 и 12 безусловно, если и находятся в сети, связь с RTM имеют неустойчивую. Надо проводить штатную диагностику сетевого обмена с протоколированием.
2. Следует обратить внимание на очень малый объем ОЗУ в узле RTM (1.715 ГБ), в результате чего в узле осуществляется колоссальный свопинг " pf: 41403 – число страниц, с которыми произошел свопинг; " Это очень замедляет процессы в RTM, в особенности, с учетом интенсивных попыток сетевого обмена, включая запросы из архивов.
3. Необходимо увеличить память в ПК с RTM до 4 ГБ. Провести штатную диагностику с помощью задания для всех узлов ключей DEBUGON=70004C90 и проанализировать протоколы в папках всех узлов.
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
Спасибо
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В дополнение к сказанному. "Неработающие" консоли 7 и 12 находятся в другой подсети. Могут быть проблемы с идентификацией узлов и установлением межузловых связей.