Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте! На компьютере, на котором работал проект, переустановили систему Win7 установили Trace Mode 6.10, которая была раньше. Сделаны необходимые настройки (подключение к БД с помощью ODBC). Но при запуске перестали отображаться значения. В панели МРВ видно что все каналы заполнены правильно. Кроме того, строятся графики. Когда в ИС в ячейку ТЕКСТ явно напишешь любое значение и сохранишь проект, то при запуске профайлера значение отображается только в этой ячейке. Причем отображается именно правильное значение, получаемое из БД. Также со всеми проектами. С такой ситуацией сталкиваемся впервые, хотя ранее уже переустанавливали систему, да и проекты без проблем переносились на другие компьютеры.
Кроме того, обнаружили, что и шаблоны, и каналы экранов, на которых есть компонент ОТ узла не открываются в ИС, с выдачей ошибки «недостаточно памяти».
Помогите разобраться в проблеме, пожалуйста.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, имеет место рассинхронизация релизов последней редакции проекта и используемой ИС.
По имеющейся у нас информации ранее Ваши проекты редактировались в релизе 6.10.1.

Попробуйте работать с этим проектом в релизе 6.10.2 (более близком к 6.10.1, чем 6.10).
 
Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Спасибо! Проблема устранена!
 