Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
Добрый день. При запуске RTM выдает "Код ошибки загрузки: -13". Подскажите, что это за ошибка?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такое сообщение может появиться в следующем случае.
На ПК уже запущен некий узел проекта.
Осуществляется попытка повторного запуска этого узла на том же ПК.
При этом возникает окно диалога, предупреждающее о том, что такой узел уже запущен. Меню предлагает корректный выход из ситуации "Прервать". Если Вы выбираете этот выход, появляется указанное Вами сообщение, предлагающее Вам закрыть этот диалог и выгрузить вторую копию узла.

Первая копия загруженного узла может сохраниться после некорректного завершения предыдущего сеанса.
В этом случае необходимо найти rtc.exe или rtcx.exe в диспетчере задач и "Завершить процесс".
 