This is topic Параметр компонента @e_modbus in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000487.html
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
Хотелось бы узнать что указывается в параметре компонента @e_modbus?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Групповая диагностика с помощью диагностической переменной @e_modbus в последних релизах отключена.
Предлагается для контроля качества обмена использовать атрибуты 4 (Достоверность) у каналов, связанных с "Источниками" Modbus RTU.
Приносим извинения за доставленные неудобства.