Здравствуйте, Как можно реализовать подсчет перекачаных сосудов? язык программирования FBD Например я читаю из контроллера 1 бит привязываю его к триггеру по переднему фронту. А дальше нужно отправить в какой счётчик? Ни с обычным ни с комбинированным счетчиком не получается что-то сделать. Или я что-то не то делаю.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Подсчет можно реализовать рядом способов.
Наиболее практичный - Счетчик CTU из "Триггеры и Счетчики". Выход от rTRIG (импульс по переднему фронту) подаете во вход INP блока CTU. Во вход PV указываете значение "до которого будет проводиться счет". При изменении INP (0/1) будет проводиться счет в выходе QT.
Используя вход CLR можно сбрасывать счетчик.
Так же можно использовать Статистика STAT из Алгебраические.