Скажите, что не так? Из трех аргументов архивируется только один, хотя у всех настроен СПАД 1.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
На первом скрине режим реального времени, на втором - архивный. Ошибка 1016 – общая ошибка задания времени. Происходит потому что за заданный период в архиве нет данных по каналу. Таким образом по этим каналам не было записи значений за то время, которое показывает тренд. Запишите в каналы другие значение или привяжите к генератору, архивация при правильных настройках будет осуществляться и если момент изменения значения попадет в индицируемый трендом интервал, данные на архивном тренде должны появиться.