Здравствуйте, В контроллере имеется таблица тегов. Например дискретные входа контроллера адреса %I0.0-I0.7, далее выхода контроллера с адресами %Q0.0-Q0.7, далее идут маркеры с адресами %M0.0-M0.7 Входа считываю 2 функцией Rin_Byte(2), Входа считываю 1 функцией Rout_Byte(1) без проблем. А как можно считать состояния маркеров?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :