Здравствуйте, Прибор ТРМ12, из документации запись параметров в прибор осуществляется функцией 0х10. Необходимо записать значение в регистр 0х200 (float32). В источниках приёмниках не нашёл функцию 0х10. Можно как-то записать значение из адастры?
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
Получилось записать функцией W_Float(16)
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Все верно. 0x10 - шестнадцатеричная система представления числа 16 16 - десятеричная система представления числа 16