Posted by Технолог Петухов (Участник № / Member № 4283) on :
 
Давеча запустил проект на Win 11 и решил чёто выключить в винде адаптеры Eth - не используются же.
А у панельного компа 4 COM порта для связи с разными модулями.. Вот. И тут начались проблемы со связью с некоторыми устройствами (по MODBUS). Они просто не опрашивались. Причём после каждой перезагрузки RTM не работала связь уже с каким-то другими устройствами.
Включил-таки один адаптер Ethernet, - всё заработало.
Это что фича такая ?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте.

Windows 11 для Trace Mode 6 не является рекомендованной.
Проверьте на рекомендованной ОС.
Если воспроизведется, то пришлите в Службу техническую поддержку проект (prj) и папку узла (целиком).

В общем случае, факт использования/неиспользования сетевой карты не влияет на работу COM-портов, если только это не виртуальные com-порты.
 