This is topic Вывод на тренде архива in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/40/t/000004.html

Posted by Y_Vlad (Участник № / Member № 1361) on :
 
Почему, несмотря на настройку параметров архивирования, на экране ГЭ "Тренд" могут не отображаться значения из архивного файла?
(Релиз 6.02)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Под чем запускаете: под Профайлером ИС или под МРВ?
 
Posted by Y_Vlad (Участник № / Member № 1361) on :
 
Запускаю под МРВ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
СПАД-архивы поддерживает только МРВ+. Обычный МРВ их не поддерживает, но для каждого тренда может сохранять свой отдельный буфер данных, смотрите подробное описание по ГЭ "Тренд" в справочной системе.
 
Posted by Y_Vlad (Участник № / Member № 1361) on :
 
Значит максимальный размер буфера 32000 значений?
Почему в руководстве пользователя ничего не сказано про МРВ+?
Что надо сделать, чтобы добавить к МРВ этот плюсик?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В тренде можно задать буфер 1000000 на кривую, сам же файл буфера на размер не лимитирован.
По поводу функциональности МРВ и МРВ+ - подробно расписано у нас на сайте, а также данный вопрос можно обсудить с менеджером по продажам еще до покупки продукта.
Насчет добавления "плюсика" - обратитесь сюда: sales@adastra.ru
 
Posted by Y_Vlad (Участник № / Member № 1361) on :
 
При попытке вывода данных из буфера оказалось, что если ГЭ "тренд" расположен на другом экране,
то архив не читается. Отображаются только данные с момента старта.
После размещения трендов на другом слое экрана
буфер стал читаться. Вы пишете, что размер буфера может быть 1000000, хотя в справке написано: "Буфер – количество хранимых в памяти значений кривых для вывода на экран в реальном времени (500-32000)". Почему при переходе с экрана на экран изменяется размер ГЭ "тренд"(сжимается рабочая часть и растягивается легенда)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скиньте Ваш проект на адрес техподдержки.
Насчет размера буфера тренда - в документации ошибка, поправим.
 