Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Здравствуйте.
Создали пустой проект, создали канал связали его с генератором синусоида. Реальное значение канала отображаетяс на тренде. Период персчета стоит следующим образом: период 10, разрешение 0,01. На графике ставим маркер в районе перепада синуса и вдиим что значение равно 102 (например) а не 100, откуда берутся такие значения? А если поставить маркер на нижний перепад то получим -2 например. Страно как-то, откуда такие значения?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При малом периоде пересчёта монитора (как в Вашем примере) действительно наблюдается выход за пределы значений кривой отображаемой трендом. Это связано с применением интерполирования по периоду реального времени, если функцию отключить, то кривая отображается корректно.
Ошибку добавили в базу исправлений.
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Здравствуйте.
В рабочем проекте период пересчета 1 секунда и наблюдается такаяже ситуация. Разве 1 секунда это мало? Если выключить интерполяцию то все нормально. Будет это исправлено в релизе 6.05.1?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, планируется исправить ошибку в релизе ТМ6.05.1.
 