Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Добрый день! Проблема в следующем. При переключении тренда в архивный режим отображаются графики значений за период, когда МРВ вообще не работал. То есть, например, выключаю МРВ, включаю через пару часов, а данные за эти пару часов отображаются. Как добиться, чтобы в этих местах были разрывы? Задание стиля линии аппаратной/программной недостоверности не помогает.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Какие будут предложения по исправлению ситуации? Эта баг довольно существенен, ведь оператор наблюдает прорисовку графиков значений, которых вообще не должно быть. Технологический процесс таков, что компьютер с МРВ выключается каждую ночь, соответственно и проблема всплывает постоянно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пока решение данной проблеммы найти не удалось.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам необходимо поставить у канала Дамп. В настройках узла поставить имя файла дампа, галочки "Считывать при старте" и "Сохранять". А также на той же вкладке чуть ниже надо поставить галочку "Запись в архивы срезы по всем каналам".
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Не помогает.Слелал все как Вы написали. Выставил все в настройках узла. Дамп выставил пока только для одного канала. Файл дампа в папке узла появился, но разрывов в тренде так и нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходимо, чтобы между выключениями МРВ прошло более 3 минут.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Каждый раз выжидаю паузу от 10 минут и больше. Результата нет. Сделал тестовый проект с генератором-синусоидой. Разрывов в тренде не получается сделать и там, все настройки выставил, дамп ведется. Может Вы сделаете маленький тестовый примерчик, испытаете его у себя и вышлите на e-mail?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Просим прощения, данная функция появится только в новом релизе.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Спасибо! Ждем.
 