Posted by hiron (Участник № / Member № 2841) on :
 
Уважаемая техподдержка, подскажите пожалуйста.
Я создал архив в узле, и канал флоат которому поставил флаг атрибуты в разделе архивация и указал номер СПАД - 1, после запуска на исполнение из среды разработки файл архива создался в корне проекта, я посылаю значение в канал, которое не считывается из архива после повторного запуска узла.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Если вы создали канал типа Input, то попробуйте послать значение в атрибут "Входное значение" канала. Тогда значение точно запишется. Если подавать значение в атрибут "Реальное значение", то оно затрется входным нулевым значением.
 
Posted by hiron (Участник № / Member № 2841) on :
 
Посылаю в атрибут входное значение, но значение не считывается ни с атр. реальное значение ни с атр. входное значение
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что Вы подразумеваете под "не считывается".

Для того, чтобы канал принял то значение, которое у него было до остановки проекта, нужно использовать функцию Дамп, а не архивирование.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by hiron:
Посылаю в атрибут входное значение, но значение не считывается ни с атр. реальное значение ни с атр. входное значение

To hiron [attention / внимание] после того, как вы послали значение во Входное значение канала, данное значение записалось в архив узла, т.к. произошло изменение Реального значение канала( [clever / умный] при условии, что у вас канал типа Input). Создайте архивный тренд и посмотрите время, когда вы посылали данное значение, и вы увидите это значение на архивном тренде [Пдмигивание / Wink] .
 
Posted by hiron (Участник № / Member № 2841) on :
 
Уважаемые друзья,
не затруднит ли вас прислать простенький пример,
того чтобы канал принял то значение, которое у него было до остановки проекта.
На адрес serg-hiron@mail.ru
Заранее благодарен!
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Тут надо завести Дамп. Если это канал Out то его надо после загрузки дергать атрибутом 39(Отработать).
 