This is topic Размер файла архива in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/40/t/000081.html

Posted by Jurgen (Участник № / Member № 2755) on :
 
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, как определить параметры архива SIAD для хранения значений за месяц (за год) 14 переменных типа FLOAT, изменяющихся 1 раз в секунду.
Интересует максимальный размер архива, параметры кэша и максимум очереди записей.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Параметры кэша и очередь записей лучше не трогать. Размер одной записи в Вашем случае будет примерно 13-15 байт. Далее счичайте сколько записей у Вас планируется за период и умножайте.
 
Posted by SATER (Участник № / Member № 1414) on :
 
в техподдержке мне рекомендовали не ставить размер СПАД большим 1024МБ
рекомендация еще в силе?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2