This is topic Архивирование и ОТ узла EmbeddedRTM in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
1) В проекте создаю графическую панель, где размещаю ГЭ "ОТ узла" в контролере данные отображаются, но у графического элемента нет заголовка и подписей столбцов, голая рамка . Что не так делаю или как исправить?
2) Редактирую настройки узла EmbeddedRTM для создания архивации на примере быстрого старта, в контролере при запуске никаких ошибок нет, но и архив не создается на протяжении 10 минут. Пробовал на каналах HEX и FLOAT. В чем я ошибся? почему не работает?
3) В TM в меню Справка -> О программе -> Пишет Версия 6.06. Так должно быть или это .... ?
---- TM 6.07 (update1 + update2) MicroTM для WinPAC-8000 6.07 для Windows CE (255)
Posted by SATER (Участник № / Member № 1414) on :
третий пункт у всех такой =) в IDE ужно открывать саму справку и смотреть в заголовок окна - там 6.07
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте. Вышлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru для детального рассмотрения.
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
Отослал Вам письмо с темой "Архивирование и ОТ узла EmbeddedRTM" и почтовым ящиком "x@y".
[ 11.01.2011, 10:57: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Так и должно быть. У графического элемента нет рамки. 2) Монитор под CE не поддерживает архив. 3) Это ошибка Trace Mode. В ближайшее время будет исправлена.
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
Добрый день, возникло несколько вопросов: 1) В "ОТ узла" не выводится и не записывается категория сообщения (тревога, авария), так и должно быть? 2) Какое максимально допустимое количество записей может быть в файле ОТ, и влияет ли его размер на быстродействие всего проекта? 3) В "OТ узла" хотелось бы записывать дату в формате %d/%m/%Y %x %H:%M:%S, но почему то дата не записывается корректно, не отображаются секунды и миллисекунды. Почему?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) В "ОТ узла" не выводится категория сообщения. Функциональные возможности узла EmbeddedRTM урезаны. 2) Максимальный размер файла ОТ ограничивается максимальным поддерживаемым размером файла в файловой системе. По достижении предельного размера файла, новые сообщения начинают записываться с начала ОТ. Его размер не влияет на быстродействие проекта. 3) В редакторе узла зайдите на вкладку "Отчет тревог/Дамп/Параметры" и в строке "Формат даты" введите %d/%m/%Y %H:%M:%S .
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
Добрый день. 3) Указанный Вами формат времени "%d/%m/%Y %H:%M:%S" в ГЭ "ОТ узла" отображается и записывается в файл ОТ узла в виде "12/30/10 11:00.0" - не отображаются секунды, а это важно, миллисекунды тоже были бы не лишние. Что нужно сделать что бы отображались корректно секунды?
[ 30.12.2010, 13:35: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Значит совместно выводить дату и время в EmbeddedRTM не получится.Это еще одно из ограничений.
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
Поддерживает ли монитор EmbeddedRTM генерацию документов?
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
Возможна ли в мониторе EmbeddedRTM работа с SQL Server Compact? И каким образом?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
EmbeddedRTM не поддерживает генерацию документов и обращение к БД.