This is topic Размер СПАД in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/40/t/000105.html

Posted by _LAG_ (Участник № / Member № 990) on :
 
Добрый день.

Как правильно задать размер СПАД ?

Обьясняю ситуацию.
В настройках узла на вкладке "архивы" я задал имя файла СПАД1, установил состояние архива "True", размер был оставлен 128 МВ (по умолчанию).
Примерно через пол-года работы я обнаружил, что размер файла вырос до 17 ГБ, при этом при работе возникали сообщения "Owerstress CPU".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В каком релизе работает Ваш проект?
Есть ли какие-либо сообщения в файле tm6_log.txt кроме Start и Stop?
Если есть, пришлите, пожалуйста, этот файл в службу техподдержки с Вашими комментариями.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Да, хотелось бы увидеть коммментарий по этой ситуациии. Была похожая ситуация (ТМ посылала запросы к неподключенному прибору). Помле подключения не повторялось.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
Неконтроллируемый рост архива был связан с неконтроллируемым ростом очереди записи в архив в последних релизах по сообщениям техподдержки ситуация не воспроизводится(исключая постоянные аппаратные сбои диска)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно такая ошибка была и в настоящее время она исправлена.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2