Posted by Egorov_Igor (Участник № / Member № 6175) on :
 
Здравствуйте,
Как уменьшить динамику увеличения размера архива SIAD?
Если запись в архив происходит по изменению значения канала, то чем больше период пересчета, тем реже происходит обновление канала и соответственно реже запись в архив. Провел эксперимент: Один источник - синусоида привязал к разным каналам. 1-й канал - период обновления 1цикл Calc-запись в SIAD1, 2-й канал - период 10циклов Calc-запись в SIAD2.В итоге размер файлов обоих архивов, по прошествии времени, одинаковый. Что не так? Какой способ можно еще попробовать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видимую разницу на одном канале и на небольшом промежутке времени сложно увидеть. Создайте по тысяче каналов на каждый архив. Наблюдайте за приращением архивов в течение нескольких минут.

Чем реже писать в архив, тем медленнее он будет расти.

Используйте несколько архивов для записи различных данных в зависимости их от интенсивности. Часто меняющиеся данные писать в один архив. Записи, идущие редко, - в другой.
 
Posted by Баранов Вячеслав (Участник № / Member № 6904) on :
 
Здравствуйте. Подскажите, как правильно настраивать такие параметры как "размер файла" и "количество записей". Что просиходит с архивом, когда его размер становится равным размеру файла? Происходит перезапись самых старых данных на новые? И то же самое с "максимумом очереди записей"? Какие есть ограничения на эти значения? И чем определяется то, как часто производится запись значения в архив.

Если, например, какой-то аналоговый канал имеет период 1 секунду, это значит, что значения в архив будут отправляться раз в секунду?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. При достижении архивом заданного объема старые записи заменяются новыми. Эффективность использования объема СПАД-архива зависит от интенсивности записей. При очень редких записях эффективность использования объема архива снижается.
2. Для ОТ объем файла задается свойством "Максимум записей" (по умолчанию - 1 млн.). При заполнении файла старые записи заменяются новыми.
3.При заполнении буфера "Максимум очереди записей" у СПАД-архива старые записи заполняются новыми, а удаленные записи учитываются диагностикой как "потерянные".
4. Записи в архивы осуществляются при изменении значения канала. Это может быть реже, чем период обработки канала.
 