Posted by Haven (Участник № / Member № 6817) on :
 
Добрый день. У нас стоит задача протоколирования параметров энергоснабжения (а именно - напряжения), но не постоянно, а только в моменты выхода параметров за аварийные пределы. Эти моменты длятся не более 1-1,5 секунд, но в эти периоды нам необходимо фиксировать значения параметров с максимальной частотой.
Подскажите: 1) какую максимальную частоту архивирования данных можно установить? Каким образом это делается? Вопрос связан с тем, что при выводе архивных данных в таблицу данные отображаются с периодом в одну минуту. Может, они и записываются в архив чаще, а только отображаются с такой малой частотой? Тогда как отобразить все данные? 2) Можно ли вам прислать проект с тестом отображения архивных данных, в котором не получается их отобразить в ГЭ "Текст из файла", дабы вы разъяснили, в чём моя ошибка?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Присылайте проект на адрес hotline@adastra.ru с указанием, о каких каналах, экранах и ГЭ идет речь.
Укажите также, по какому интерфейсу и с каким периодом опроса Вы получаете параметры энергоснабжения (а именно - напряжения).
 
Posted by Haven (Участник № / Member № 6817) on :
 
Проект с пояснениями выслал по почте.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект получили.
Рекомендации вышлем почтой.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Максимальная частота архивных записей ограничена только скоростью изменения значений архивируемых каналов.
Этот определяется реальной скоростью канала связи, динамикой измерительной системы источника сигнала и системным квантом времени (не менее 10 мс).

2. Управление атрибутом 41 (Архивирование) допустимо, но надо учитывать, что выборки из архива (на экраны, в документы и др.) в реальном времени осуществляются только для каналов, у которых установлен атрибут 41. Поэтому работа экранами, документами и обработкой архивных данных может быть проблематична.

3. Архивная таблица в документе выдает срезы архивных данных с выбранным Вами шагом.
Если на время, заданное в строке таблицы, записей не было, в строке будет записано значение из ближайшей архивной записи с меньшей меткой времени.
Для Вашей задачи такая таблица непродуктивна.

4. При выводе “Документа” на экран с помощью ГЭ “Текст из файла” – надо задавать “Формат файла” = html.
Для удобства просмотра можно в ГЭ “Текст из файла” задать свойство “Использовать IE” = True.

5. Пример решения Вашей задачи с комментариями выслан почтой.
 