Добрый день. Использую коммерческую версию Trace Mode. Возникла задача архивирование параметров, как аналоговых, так и дискретных. При запуске МРВ на графиках вижу, что значения меняются. При переходе в архив и выборе метки времени, на экране с графиками появляется надпись "Error:-1001" и данные не отображаются. При чем в панели легенд при переключения курсора архивные значения отображаются правильно. Почему значений не видно на графике при переходе к архиву?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка "Error:-1001" возникает при переходе на любую метку времени?
" Так же при выходе из МРВ и запуске его снова дискретные значения из архива не отображаются. Аналоговые остаются. "
"Аналоговые остаются" - значит ли это, что Вы уже видели эти (с той же меткой времени) архивные данные до перезапуска МРВ?

Для получения диагностической информации при работе с архивами создайте в папке узла конфигурационный файл TMcom_xx.cnf (см. раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов") с ключом
DEBUGON=70000800

В профайлерном протоколе (см. "Отладка проекта/Профайлеры") будет информация и состоянии архива , выборках и ошибках.
 
Posted by 8TUR8 (Участник № / Member № 6866) on :
 
Хотел дополнить. Не отображаются только дискретные сигналы. Аналоговые видно. И Error:-1001 горит только на той части экрана графиков, где должны быть расположены дискретные сигналы.
 
Posted by 8TUR8 (Участник № / Member № 6866) on :
 
Да, при переходе на любую метку времени. Все выше описанное относится только к дискретным сигналам, типа Bool. С аналоговыми сигналами все хорошо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, проблема в привязке кривых тренда к битам дискретных сигналов.
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на hotline@adastra.ru и укажите, какие кривые на каком экране Вас интересуют.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Вашем проекте дискретные каналы передают на IN/OUT-аргументы экрана свои ВХОДНЫЕ значения.
Эти атрибуты не архивируются.

Если есть необходимость не только выводить на экран значения этих каналов, но и изменять их с экрана, надо IN-аргументы экрана привязывать к РЕАЛЬНЫМ значениям канала.
 