This is topic Не читается файл архива. in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/40/t/000166.html

Posted by Андрей Кокурин (Участник № / Member № 7537) on :
 
Здравствуйте.
Записывали в архив параметры, причём файл записывался постепенно с перерывами на выключение АРМ. В последний раз АРМ работал непрерывно 1.5 суток и в этот промежуток файл архива превысил размер установленный в проекте - 128 МВ. После окончания работ приложение было штатно завершено и установленна обновлённая версия. При запуске приложения появилось сообщение о некорректном размере файла архива и на тренде невозможно увидеть архивные данные. Размер архива в проекте был увеличен, но данные всё равно не читаются. Что может быть? Архивный файл и файл проекта можно скачать здесь: [URL=http://files.fm/u/ug8uhtcc]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Увеличение заданного объема архива не решает проблемы.
При наличии методических и системных ошибок такая процедура не исключает искажения архива и тем более не позволяет устранить уже имеющиеся в архиве нарушения структуры и содержащихся записей.

Необходимо
- строго соблюдать штатные процедуры запуска-останова-выгрузки-перезагрузки узла проекта,
- следить, чтобы после нештатных выключений МРВ он не оставался в списке включенных задач,
- обеспечить достаточность ресурсов для работающего узла (перегрузка процессора, достаточность ОЗУ - минимизация используемой виртуальной памяти),
- исключить влияние других приложений на процедуры проведения файловых операций (антивирусы, дефрагментация и пр.).

Обращаю Ваше внимание на то, что любое нештатное включение МРВ может привести к повреждению архива.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2