This is topic Пытаюсь реализовать архивацию и обработку in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/40/t/000167.html

Posted by Alexandr Kalabin (Участник № / Member № 6460) on :
 
Добрый день!
Я только начинаю осваивать TRACE MODE.

Передомной стоит задача

1.Опросить модуль измерения параметров электрической сети (Овен МЭ110-224.1М)
2.Все параметры должны быть заархивированные (Напряжение, Ток, Мощность)
3.Делать выборку из архива по каждому сигналу за определённый промежуток времени (8ч, 24ч ), с построением графика.
4.Обрабатывать архивные значения за определённый период (Максимальное значение, минимальное, среднее)
5.Вывод значений и графика на печать.

Пытаюсь реализовать архивацию и обработку по уроку “Статистическая обработка данных в СПАД-архиве SCADA TRACE MODE” https://www.youtube.com/watch?v=hr8BPcetDk8
На примере одного сигнала.
При запуске:

1.Происходит сильное запаздывание по опросу (от 3 -6 секунд)
2.При попытке запустить обработку ничего не происходит.
3.Не могу разобраться, как построить график за определённое время.


Пожалуйста, подскажите где могут быть ошибки? Может у кого то есть шаблон похожего проекта ?
Заранее спасибо.

Как прикрепить свой проект к этому сообщению???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Вы добились успеха при запуске у себя проект-примера из указанного видео-урока?
Замените в этом проекте 1 из сигналов, формируемых программно, на сигнал, получаемый от какого-либо источника. Для этого отвяжите этот канал от аргумента программы и привяжите к "Источнику" в слое "Источники/Приемники".

2. Выборку архивных данных и отображение их на тренде можно посмотреть непосредственно на экране этого примера.
Надо перевести тренд в архивный режим и выбрать интересующий Вас временной диапазон с помощью средств навигации, имеющихся у ГЭ "Тренд" (см. документацию и уроки "Быстрого старта".

3. По какому протоколу с какой скоростью обмена Вы осуществляете обмен с источником сигнала?

4. Если Вы не сможете добиться результата, пришлите Ваш проект по почте на адрес техподдержки hotline@adastra.ru. В письме опишите, пожалуйста, проблему с максимальной детализацией.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Вы добились успеха при запуске у себя проект-примера из указанного видео-урока?
Замените в этом проекте 1 из сигналов, формируемых программно, на сигнал, получаемый от какого-либо источника. Для этого отвяжите этот канал от аргумента программы и привяжите к "Источнику" в слое "Источники/Приемники".

2. Выборку архивных данных и отображение их на тренде можно посмотреть непосредственно на экране этого примера.
Надо перевести тренд в архивный режим и выбрать интересующий Вас временной диапазон с помощью средств навигации, имеющихся у ГЭ "Тренд" (см. документацию и уроки "Быстрого старта".

3. По какому протоколу с какой скоростью обмена Вы осуществляете обмен с источником сигнала?

4. Если Вы не сможете добиться результата, пришлите Ваш проект по почте на адрес техподдержки hotline@adastra.ru. В письме опишите, пожалуйста, проблему с максимальной детализацией.
 
Posted by Alexandr Kalabin (Участник № / Member № 6460) on :
 
Не заметил ссылку под видео. Но запустить пока не смог, так как нет демо-версии, отправил запрос. Буду про бывать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2