This is topic Резервирование РТМ. Синхронизация архивов. in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Система с резервированием МРВ, один в режиме work, другой - trace. У каждого формируется свой архив. В случае остановки, после запуска, происходит синхронизация архивов. Установил глубину синхронизации при запуске - 1 час. В случае необходимости редактирования проекта останавливаю МРВ-trace, обновляю проект. После запуска обновлённого МРВ нужно дождаться окончания синхронизации архивов перед остановкой второго МРВ и обновления его проекта. Как узнать что процесс синхронизации закончился?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
- процедура синхронизации истории идет до начала старта обработки любого канала - в системной переменной 14.06.00(CALC cycles counter) должен быть не ноль - в ТМ есть системная переменная позволяющие резервным узлам переключать статусы(WORK/SLAVE) друг у друга - если изменения в проекте сводились к редактированию шаблонов то нет необходимости останавливать узлы
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Nico все правильно описал. В общем случае не рекомендуется во время работы вносить в проект изменения, лучше дождаться планового останова проекта и заменить на остановленном процессе, чтобы избежать несоответствий в релизах и версиях проекта, заменять папки проекта целиком, в т.ч. архивы/отчеты тревог. При любом внесении изменений делайте бэкапы.