This is topic Проблемы с настройками ОС при подключении OPC in forum Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000011.html

Posted by Ермишин Алексей (Участник № / Member № 2036) on :
 
При потере о возобновлении связи по OPC происходит остановка пересчёта всех коналов счязанных по OPC интерфейсу. Попытка перезагрузки с помощью системных переменных @e_OPC и @load не помогает. Также подвисает монитор, его нельзя остановить, и приходится удалять из диспетчера задач. Замечена такая особенность: если связь обрывалась на 2-3 секунды то монитор сам подхватывает значения, если дольше то нет.
OPC-сервер Wincc 6.0
Trace Mode 6.05
OS Windows 2003

[ 25.10.2007, 10:05: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
OPC-сервре SimaticNet (WinCC) фирмы Siemens применяется в Trace Mode-проектах довольно широко. Описываемые Вами проблемы ранее не обнаруживались.
Системная переменная @e_OPC/OUT предназначена не для перезагрузки, а для реинициализации обмена с OPC-сервером.
Возможно, в настройках доступа к OPC-серверу установлены какие-то ограничения для приложения Trace Mode (надо смотреть политику безопасности).
"Подвисание" МРВ может быть связано с большим количеством синхронных OPC-запросов.
Предпочтительно использовать режим обмена ADVISE (по подписке).
Для диагностики наличия связи с OPC-сервером достаточно иметь 1 канал с синхронным обменом.
 
Posted by Ермишин Алексей (Участник № / Member № 2036) on :
 
Да вы были правы, это недоработка операционной системы, поставил SP2 и вроде всё стало нормально
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2