У меня есть программа которая принимает данные от датчиков и пересылает по DDE в монитор реального времени, так вот когда я запускаю программу, а потом МРВ (или наоборот, это не принципиально), то все нормально, данные отображаются в МРВ, но если сделать остановку МРВ, не закрывая сам МРВ, а потом снова запустить, то связи с программой нет (там есть индикатор ) и МРВ отображает данные на момент остановки. Существует какая-нибудь реинициализация DDE, и как ее осуществить? Также пробывал на Excel, если вводить в экселе в поле значение, то оно отображается в МРВ, но стоит остановить и снова запустить МРВ, то при вводе числа в экселе оно уже не будет отображаться в МРВ.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет, функции реинициализации DDE нет. В таких случаях надо перезапускать монитор.