This is topic Формат источника OPC in forum Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000040.html

Posted by Alexander Boyko (Участник № / Member № 4325) on :
 
Добрый день.

Непонятно, каким нужно выставлять параметр "Формат", для источников OPC - варианты "Аналог" и "Дискрет".

Вот у меня вообще два типа данных - 32-х битные слова и булевые данные. Подскажите какой формат в таком случае нужно выставлять? Я полагаю везде выставить Дискрет. Правльно?

Спасибо. Жду Ваших ответов.

P.S. релиз 6.06
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Важно не столько правильно выставить формат в "Источнике", сколько правильно выбрать в узле тип канала, к которому привязан источник.
В обоих указанных Вами случаях надо привязывать источники к каналам HEX - HEX32 и HEX16.
 
Posted by Alexander Boyko (Участник № / Member № 4325) on :
 
Так и есть, с каналами я определился правильно. Значит этот параметр формата источника не играет ни какой роли...
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2