This is topic Время в OPC-сервере TM6 отстаёт на месяц in forum Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000041.html

Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Здравствуйте.
Столкнулся со странной ситуацией в OPC-сервере TM6 версии 6.06.
При подключении тремя разными клиентами наблюдаем ситуацию, в которой время изменения тега отличается от реального на 1 месяц назад.
т.е. в сентябре-август, в феврале-январь, а в январе OPC-сервер перестает передавать данные или клиент принимать, поскольку не понимает нулевого месяца.

Проект скомпилирован в версии 6.06 и перекомпилировать его очень не хочется.

Что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Об этой ошибки нам известно. Она внесена в базу для дальнейшего исправления.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Скачайте стороннего ОРС-клиента с Интернет и попробуйте параллельно им еще подключиться и сравнить показания в нем и в МРВ ТМ6.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Упс, одновременно с ТП написал...

Это что же получается, что сейчас и в 6.07 эта ошибка с датой ОРС тоже есть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.

45 атрибут и значения каналов типа TIME считываются нормально, но их timestamp отличается на месяц.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
В графическом интерфейсе OPC-сервера время правильное, а в клиенте - ошибочное.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Будем исправлять.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2