Добрый день! Переставил Windows на компьютере попробовал связаться с приборами предприятия Микрол через ОРС сервер "ОРС Микрол" данные читаются, но при записи параметра записывает 0.00 Подскажите в чем может быть причина какие параметры дополнительно настраиваются в системе для обмена по ОРС или, какие еще программы нужны для обмена (например net framework)? Проект работал до переустановления Trace Mode 6.06.2 Windows SP3
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Каким образом Вы организовываете запись в OPC-переменную? Вы должны С ВЛОЕ "Источники/Приемники" создать OPС-переменную типа OUT, привязать к ней канал OUT и передавать значение для записи в его атрибут ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Может быть, у Вас не настроены ОРС? Если на вашем компьютере еще не установливались программы использующие OPC интерфейс или при подключении к OPC серверам появляются сообщения типа "Интерфейс не поддерживается", то в этом случае необходимо скачать библиотеки opcproxy.dll, opccomn_ps.dll, OPCDAAuto.dll, скопировать их в \system32\ и вручную зарегистрировать бибилиотеки, т.е. выполнить операции: regsvr32 opcproxy.dll regsvr32 opccomn_ps.dll regsvr32 OPCDAAuto.dll Ещё можно включить в папку "Автозагрузка" программу OPCenum.exe