Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, поподробнее каждый режим обмена с OPC сервером, т.е режимы SYNC/CACHE, SYNC/DEVICE, ASYNC/DEVICE и ADVISE.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. SYNC/CACHE – синхронное чтение из кэша OPc-сервера; 2. SYNC/DEVICE – синхронный обмен данными с устройством: получив запрос, OPC-сервер запрашивает устройство, а потом отвечает на запрос; 3. ASYNC/DEVICE – асинхронный обмен данными с устройством; 4. ADVISE– асинхронное чтение переменных при изменении их значения: OPC-сервер сам посылает клиенту сообщения об изменении соответствующих переменных.
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
Скажите, если у меня в Источниках/Приемниках OPC-переменная OUTPUT, можно ли тогда писать в OPC-сервер с помощью ADVICE ?
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
Уважаемая техподдержка, дайте ответ пожалуйста, ну очень надо.
Использую версию TM 6.06.0
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В Trace Mode 6 штатно реализован режим отработки всех каналов OUT "по изменению". Это и есть режим ADVISE. Поэтому в настройках компонента OPC-OUT слоя "Источники/Приемники" задавать режим обмена ADVISE нельзя.
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
Спасибо за ответ!!!
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: В Trace Mode 6 штатно реализован режим отработки всех каналов OUT "по изменению". Это и есть режим ADVISE. Поэтому в настройках компонента OPC-OUT слоя "Источники/Приемники" задавать режим обмена ADVISE нельзя.
Подскажите, пожалуйста. А для версии TM 5.15 при настроики opc переменной типа OUT режим обмена ADVISE задавать тоже нельзя?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тоже нельзя.
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :