Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, поподробнее каждый режим обмена с OPC сервером, т.е режимы
SYNC/CACHE, SYNC/DEVICE, ASYNC/DEVICE и ADVISE.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. SYNC/CACHE – синхронное чтение из кэша OPc-сервера;
2. SYNC/DEVICE – синхронный обмен данными с устройством: получив запрос, OPC-сервер запрашивает устройство, а потом отвечает на запрос;
3. ASYNC/DEVICE – асинхронный обмен данными с устройством;
4. ADVISE– асинхронное чтение переменных при изменении их значения: OPC-сервер сам посылает клиенту сообщения об изменении соответствующих переменных.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Скажите, если у меня в Источниках/Приемниках OPC-переменная OUTPUT, можно ли тогда писать в OPC-сервер с помощью ADVICE ?
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Уважаемая техподдержка, дайте ответ пожалуйста, ну очень надо.

Использую версию TM 6.06.0
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Trace Mode 6 штатно реализован режим отработки всех каналов OUT "по изменению". Это и есть режим ADVISE.
Поэтому в настройках компонента OPC-OUT слоя "Источники/Приемники" задавать режим обмена ADVISE нельзя.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Спасибо за ответ!!!
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
В Trace Mode 6 штатно реализован режим отработки всех каналов OUT "по изменению". Это и есть режим ADVISE.
Поэтому в настройках компонента OPC-OUT слоя "Источники/Приемники" задавать режим обмена ADVISE нельзя.

Подскажите, пожалуйста. А для версии TM 5.15 при настроики opc переменной типа OUT режим обмена ADVISE задавать тоже нельзя?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Тоже нельзя.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Спасибо за информацию.
 