Posted by i.Sineev (Участник № / Member № 4448) on :
 
Добрый день, помогите разобраться со следующей проблемой: с данным OPC HDA сервером ведётся обмен при помощи числовых каналов. В окне компонентов атрибуту 45 числового канала присваиваю значение 10.06.11 12:00:00.
Из справки
quote:

Если в выборке существуют значения с метками времени, большими, чем канал.45, то максимальная метка времени присваивается атрибуту 45 канала, а соответствующее значение – атрибуту 2 канала.

Т.е. последнее значение суточного архива прибора (СПТ943) датируется 15 числом.

Судя по логам OPC сервер находит соответствующее значение и отдаёт его уклиенту.
Атрибут 45 числового канала устанавливатся в 15.06.11 23:00:00.
Атрибут 2 числового канала по прежнему равен 0.

Где искать значение, соответствующее метке времени 15.06.11 23:00:00?

P.S.
OPC сервер ЛОГИКА: DAS v2.0.4091.23537
DA интерфейс: DANSrv .NET2 Professional v6.0.0.0
HDA интерфейс: HDANSrv Professional .Net FW2 Server Toolkit v3.0.1.0
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все получаемые из OPC HDA-сервера значения с соответствующими метками времени записываются в СПАД-архив, на который настроен указанный числовой канал.
Все архивные значения можно просмотреть, например, на тренде или архивной таблице.
 
Posted by i.Sineev (Участник № / Member № 4448) on :
 
Всё же хочется узнать, почему не изменяется атрибут 2 числового канала (а атрибут 45 изменяется), согласно справке. Требуется только последняя архивная запись, и я не вижу смысла поднимать архив, копаться в нём, когда описанный алгоритм работы ТМ идеально подходит для данной задачи.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это ошибка. Функция будет восстановлена в ближайшем релизе.
В настоящее время можно это значение увидеть в атрибуте 9.
 